Gunti, Aldi un pārējie enerģētiķi - palīdziet ar padomu! Iekārtai ir 14,7 kW jauda, to var darbināt no divām un no 3 fāzēm. Mājās ir 3 fāzu skaitītājs. Latvenergo līgumā noteiktais maksimālais strāvas apjoms ir 32 ampēri. Es sarēķināju, ka ar 200 voltiem iekārtu nevar darbināt, jo strāva būs ~67 ampēri. Jautājums - vai var iekārtu darbināt, izmantojot 3 fāzes 380 voltus un kāds būs strāvas patēriņš ? Paldies, |
|
|
bargais |
Ziņojums ievietots 10-02-2014 12:00
|
Moderator Ziņojumi: 351 Pievienojies: 15.02.12 |
14.7kW jaudai atbilst aptuveni 22A strāva (In). Tik tālu viss ir labi, lai iekārta darbotos 3 fāzu sistēmā ar 32A aizsardzību. Problēma, ja Tava iekārta ir asinhronais dzinējs. Tiem palaišanas stāva (Ipal), atkarībā no darbības apstākļiem, ir 3.5 līdz 7.5 reizes lielāka par In. Tātad drošinātājs neturēs. |
|
|
AldisK |
Ziņojums ievietots 10-02-2014 12:02
|
Moderator Ziņojumi: 1488 Pievienojies: 14.02.12 |
trīsfāzu režimā; P(jauda)=Ѵ3xV(spriegums)x I(strāva)x cosϕ. I=P:Ѵ3:V:cosϕ. I=14.7:1.73:0.38:0.85=26.3A Ja tur ir tikai aktīvā slodze, tad cosϕ=1, un tad tā strāva būs ap 22A. Parasti motoriem un tinumiem to cosϕ pieņem 0.85-0.9. Ja Tev tas nav trīsfāzu asinhronais dzinējs, kuram palaišanas strāva ir ap 7xlielāka, tad Tavam ievada automātam vajadzētu turēt. Vienigi rezerve citiem patērētājiem pārāk liela nepaliek. |
|
|